Zitat:
U-Wert = 0,18 W/m²K Schicht- Wärmedicke
leitzahl
Bauteilaufbau: Schichtenfolge von innen nach außen s (cm) l (W/mK)
A Sparrenanteil 12,5%
1 Gipskartonplatten nach DIN 12524 2,50 0,250
2 Polyethylenfolie nach DIN 12524 0,05 0,330
3 Konstruktionsholz nach EN 12524 18,00 0,130
4 Holzfaserdämmplatten (DIN 68755 - WLG 035) 3,00 0,035
5 Diffusionsoffene Unterspannbahn 0,02 0,500
6 stark belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke (hinterlüftetes Bauteil) 2,00 0,160
7 Konstruktionsholz nach EN 12524 2,00 0,130
8 Dachziegelsteine aus Ton nach DIN 12524 2,00 1,000
B Zwischensparrenanteil 87,5%
1 Gipskartonplatten nach DIN 12524 2,50 0,250
2 Polyethylenfolie nach DIN 12524 0,05 0,330
3 Mineralische und pfl. Faserdämmstoffe DIN 18165 Teil 1 Wlf-Gr. 032 18,00 0,032
4 Holzfaserdämmplatten (DIN 68755 - WLG 035) 3,00 0,035
5 Diffusionsoffene Unterspannbahn 0,02 0,500
6 stark belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke (hinterlüftetes Bauteil) 2,00 0,040
7 Konstruktionsholz nach EN 12524 2,00 0,130
8 Dachziegelsteine aus Ton nach DIN 12524 2,00 1,000
Gesamtdicke : 29,57 cm
Lt. meiner Energieberechnung ist das der Aufbau unseres Dach's..
Freitag hat mich jedoch der Zimmermann kontaktiert das es keine Holzfaserdämmplatten in 3 cm mit WLG 035 gibt?
Ist das korrekt ??
Gibt's am restlichen Aufbau auch noch was zu kritisieren ?
Der Zimmermann meinte, die Energieberater nutzen immer nur die Bauteile die das "Programm" empfiehlt...
Nicht aber diejenigen die in der Praxis oftmals "sinnvoller" sind...
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung